Download : [공학]열교환기 (창문형 에어컨 증발기) 설계.ppt





▲ 공기의 물성치는 일정하다.
▲ 직교류 열교환기이다.
열교환기설계
기존의 열 교환기 해석
■ 증발기 내의 냉매 전달 ...

창문형 에어컨 증발기 설계
Contents
열교환기설계
기존의 열 교환기
기존의 열 교환기 CAD 도면
기존의 열 교환기 해석
改善된 열 교환기
改善된 열 교환기 cad 도면
改善된 열 교환기 해석
conclusion 및 고찰
열교환기설계
기존의 열 교환기
■ 기존 열 교환기의 CAD 도면
열교환기설계
기존의 열 교환기 해석
■ P-h 선도

열교환기설계
계산 조건 설정
■ 개략도
Tc.in = 5
Tc.out = 5
Th.in = 32
Th.out = 15
m = 0.xxxKg/s
Vh = 1.5 m/s
열교환기설계
계산 조건 설정
■ 조건 가정
▲ 내부 관의 열저항은 높은 열전도도와 얇은 두께 때문에
무시할 만 하다
▲ 냉매의 유동은 2상 유동이다.
▲ 직교류 열교환기이다.
▲ 공기의 물성치는 일정하다.
열교환기설계
기존의 열 교환기 해석
■ 증발기 내의 냉매 전달 계수

증발기 내에서는 2상 유동을 하므로 현재
접하고 있는 교재에서는 정보를 얻을 수 없었음.
여러 가지 논문을 참조하여 계산을 진행
증발기 및 가스쿨러 내 이산화탄소 열전달 特性에 관한 연구(2006. 02 부경대 대학원. 이동건)
자동차용 증발기 핀 내의 증발 열전달 및 유동 特性에 관한 test(실험) 적 연구
(2006. 11 한라 공조, 영남대 기계공학부)
공조용 핀- 튜브형 증발기의 열전달 特性(2007. 07 선문대 기계공학과, 센츄리)
열교환기설계
기존의 열 교환기 해석
■ 증발기내의 대류 열전달 계수


▲ 증발기내의 열전달 계수
열교환기설계
기존의 열 교환기 해석
■ 증발기내의 대류 열전달 계수


열교환기설계
기존의 열 교환기 해석
■ 증발기내의 대류 열전달 계수


열교환기설계
기존의 열 교환기 해석
■ 증발기내의 대류 열전달 계수


열교환기설계
기존의 열 교환기 해석
■ 증발기내의 대류 열전달…(생략(省略))





설명
[Engineering]열교환기 (창문형 에어컨 증발기) 설계





공학,열교환기,창문형,에어컨,증발기,설계,공학기술,레포트
[Engineering]열교환기 (창문형 에어컨 증발기) 설계
[공학]열교환기 (창문형 에어컨 증발기) 설계 , [공학]열교환기 (창문형 에어컨 증발기) 설계공학기술레포트 , 공학 열교환기 창문형 에어컨 증발기 설계





[공학]열교환기%20(창문형%20에어컨%20증발기)%20설계_ppt_01.gif [공학]열교환기%20(창문형%20에어컨%20증발기)%20설계_ppt_02.gif [공학]열교환기%20(창문형%20에어컨%20증발기)%20설계_ppt_03.gif [공학]열교환기%20(창문형%20에어컨%20증발기)%20설계_ppt_04.gif [공학]열교환기%20(창문형%20에어컨%20증발기)%20설계_ppt_05.gif [공학]열교환기%20(창문형%20에어컨%20증발기)%20설계_ppt_06.gif

다.
순서

Download : [공학]열교환기 (창문형 에어컨 증발기) 설계.ppt( 99 )



레포트/공학기술
창문형 에어컨 증발기 설계
Contents
열교환기설계
기존의 열 교환기
기존의 열 교환기 CAD 도면
기존의 열 교환기 해석
改善된 열 교환기
改善된 열 교환기 cad 도면
改善된 열 교환기 해석
conclusion 및 고찰
열교환기설계
기존의 열 교환기
■ 기존 열 교환기의 CAD 도면
열교환기설계
기존의 열 교환기 해석
■ P-h 선도

열교환기설계
계산 조건 설정
■ 개략도
Tc.in = 5
Tc.out = 5
Th.in = 32
Th.out = 15
m = 0.011Kg/s
Vh = 1.5 m/s
열교환기설계
계산 조건 설정
■ 조건 가정
▲ 내부 관의 열저항은 높은 열전도도와 얇은 두께 때문에
무시할 만 하다
▲ 냉매의 유동은 2상 유동이다.