mirror.co.kr [工學] 건축구조experiment(실험) - 휨모멘트에 의한 변형율 experiment(실험) > mirror7 | mirror.co.kr report

[工學] 건축구조experiment(실험) - 휨모멘트에 의한 변형율 experiment(실험) > mirror7

본문 바로가기

뒤로가기 mirror7

[工學] 건축구조experiment(실험) - 휨모멘트에 의한 변형율 experiment(실험)

페이지 정보

작성일 20-09-11 08:18

본문




Download : [공학] 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험.hwp





c) 영점조정이 되지않은 표1의 결과를 보정하여 표2를 완성한다.
d) 표 3의 결과를 이용하여 그림 1과 같이 휨모멘트(M)와 변형율()과의 상관관계를 그린다.
f) 그림 2의 實驗 데이터로부터 중립축의 위치를 계산하여 理論에 의해 구한 중립축(도심축)의 위치와 비교한다.3. 實驗값표 & 그래프
표 1. 변형율 實驗결과(uncorrected)

게이지 번호
하중 (N)
0
100
200
300
400
500
1
-328
-410
-482
-577
-654
-729
2
-215
-271
-321
-387
-440
-492
3
-251
-309
-358
-424
-477
-530
4
5
-2
-10
-19
-27
-35
5
-34
-43
-52
-62
-70
-79
6
71
87
100
115
128
141
7
60
76
90
112
127
141
8
169
266
236
276
307
339
9
132
168
199
245
280
312

표 2. 변형율 實驗결과(correct…(To be continued )
공학,건축구조실험,휨모멘트,의한,변형율,실험,기타,실험결과
실험결과/기타


[工學] 건축구조experiment(실험) - 휨모멘트에 의한 변형율 experiment(실험)




설명

[工學] 건축구조experiment(실험) - 휨모멘트에 의한 변형율 experiment(실험)


[공학]%20건축구조실험%20-%20휨모멘트에%20의한%20변형율%20실험_hwp_01.gif [공학]%20건축구조실험%20-%20휨모멘트에%20의한%20변형율%20실험_hwp_02.gif [공학]%20건축구조실험%20-%20휨모멘트에%20의한%20변형율%20실험_hwp_03.gif [공학]%20건축구조실험%20-%20휨모멘트에%20의한%20변형율%20실험_hwp_04.gif [공학]%20건축구조실험%20-%20휨모멘트에%20의한%20변형율%20실험_hwp_05.gif




다.

순서

[공학] 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험 , [공학] 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험기타실험결과 , 공학 건축구조실험 휨모멘트 의한 변형율 실험

Download : [공학] 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험.hwp( 75 )




구조實驗

휨모멘트에 의한 변형율 實驗
1. 목적 : 휨모멘트에 의해서 변형률(휨응력)이 중립축과의 거리에 따라 어떻게 발생하는지 그리고 이러한 實驗으로부터 중립축(또는 도심축)과 변형률(또는 휨응력)과의 관계를 파악함.

2. 實驗방법

a) 그림 C와 같이 스트레인 게이지의 번호(또는 위치)별로 하중값이 ‘0’일 때의 각 스트레인 게이지의 값(단위 )을 읽어서 표1에 기입한다.
g) 상기 實驗 데이터를 이용, 보 부재의 탄성계수를 역계산한다.
b) 하중값 W를 100N 단위로 증가 시켜 가면서 각 스트레인 게이지의 값(변형률 )을 표1에 기입한다. M=W/2(N)0.35(m)
e) 표 3의 데이터를 이용 mean or average(평균) 변형율을 계산하여 표 4를 작성한 후 그림 2와 같이 게이지의 위치(그림 C 참조)와 변형율()과의 상관관계를 그린다.